설계조건
본 수조계산은 아래의 설계조건에 해당된다.
1.1 설계기준
- 도로교 표준시방서
- 강구조 설계기준
- 철근콘크리트 구조계산 기준
1.2 재료강도
- 콘크리트 : Fck = 240kgf / cm²
- 철근 : Fy = 4000kgf / cm²(SD40)
- 철골 : Fy = 2400kgf / cm²(SS400)
1.3 지반조건
- 지내력 : Fe = 10tf / m²
1.4 풍하중조건
- 토목설계용 풍하중 기준
적정성 검토
조건 | 기준 | 적정성 | 비고 |
---|---|---|---|
고정하중 | 가로등주, 기초 | 적정함 | |
풍하중 | P = 1/16 · V² · C | 적정함 | |
토암 | 수중토암, 주동토암 | 적정함 | |
전도안전성 | 안전계수 = 2.0 | 적정함 | |
활동안전성 | 안전계수 = 1.5 | 적정함 | |
지지력조건 | Fe = 10tf/㎡ | 적정함 |
시공조건
결과
본 평가는 도로변에 설치되는 구조물로서의 가로등주 기초를 대상으로 하기때문에 제작, 설치 및 운용에서의 구조적인 안전성을 충분히 확보하여야 한다. 따라서 건설교통부 제정 철근콘크리트 구조계산 기준, 도로교 표준시방서, 건축 표준 시방서 및 관련기준을 근거로 하여 각 단계별 안전성 확보를 필수로 설치, 운용 등 제반현장상황을 고려하여 안전성 평가를 수행한 결과 구조 안전상 이상이 없음.
모듈화된 수납박스를 이용한 일체형 가로등 기초시공 (가로등중공기초, 가로기둥오목기초) |
|
---|---|
국토해양부 신기술 지정 제455호 조달청 우수제품 지정 제 2005108호. 제2005200호 중소기업청 성능인증 제 15-467호. 제15-766호 |
특허 제0535826호 특허 제0790553호 디자인등록 제0370957호 |
구조검토요약
설치기준